Utilizzo Lettore Keycode SA/PKBC1

Forum di supporto alla configurazione e utilizzo
per HomePLC Ladder IEC 1131-3 versione 1 e 2

In Questo Forum si discute solo della configurazione e della programmazione Ladder per altri tipi di programmazione e configurazioni utilizzare i Forum dedicati.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Utilizzo Lettore Keycode SA/PKBC1

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

1) L'oggetto può essere collegato nel Bus del Home PLC EMPLC2T come slave di uno dei 4 master, dall'indirizzo 29 in su
Si la tastiera può essere collegata in un punto qualsiasi nell'area d'indirizzamento 29-46 di ogni zona Master
2) il valore digitato sul lettore sarà visibile nel Home PLC EMPLC2T sull'area corrispondente all'indirizzo impostato e quindi sarà utilizzabile per fare dei confronti nel Home PLC.
Esatto.
Come istruzioni e eventi si possono utilizzare gli stessi indicati per il lettore PRX (Rfid)
3) E' posibile mettere in relazione il valore impostato sul lettore e le user Password? Esistono dei flag sul PLC che indicano che il valore digitato corrisponde a una delle user Password impostate?
Il valore del lettore si può abbinare alla memoria Tag. (sono 200 tag,) con cui si abilita/Disabilita un utente per l'accesso
direttamente dal programma dedicato al controllo accessi,
Nel caso di codice Valido (Abilitato e digitato correttamente) si attiva il relativo Flag nella memoria del PLC
i vari Flag in uso sono gli stessi che si utilizzano per il lettore PRX e si trovano elencati nelle tabelle Registri e Flag dell'Help di Ladder Home
4) Lo stato dei due led presenti sul lettore sono gestibili dal programma Home PLC? Se non sono gestibili può indicare quale è la logica di funzionamento.
di base:
led verde lampeggiante = Codice in digitazione
led Rosso = Codice errato

però dipende anche su cosa viene utilizzata la tastiera, Con centrale accessi, Con HomePLC, Standalone ecc..
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Utilizzo Lettore Keycode SA/PKBC1

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

E' possibile questo tipo di utilizzo con questa tastiera?
a) è possibile confrontare il codice con delle CMP_W sull'indirizzo del lettore (richiede più codice Ladder)

b) è possibile usare lo spazio dedicato al controllo accessi (200 tag. in memoria) i codici si possono abilitare sia da ABS che da Modbus RTU.
Quando un tag. valido viene digitato sulla tastiera si attiva il Flag Carta valida subito utilizzabile nel programma, quindi si evita la comparazione diretta da Ladder.
Il tutto se possibile senza passare da PC.
dopo aver inserito i codici (si può fare anche da LadderHome) Il tutto rimane standalone chiaramente!
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Utilizzo Lettore Keycode SA/PKBC1

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Volevo segnalare già che siamo in tema che a breve i tastierini per la digitazione del codice
subiranno un upgrade quando abbinati con le centrali accessi che li porta al livello di controllo già in uso con i tag. RFID, ovvero

Il codice digitato dall'utente verrà confrontato con le fasce orarie, avrà una scadenza, un livello ecc..
questo sia quandosi usa la centrale standalone sia quando la si utilizza sotto HomePLC
estendendo di fatto le possibilità del Controllo Accessi sui nostri sistemi.

I numeri componibili sul tastierino e gestibili in memoria su ogni centrale accessi sarà di 800.
Ognuno di questi 800 numeri possiede tutte le caratteristiche sopra indicate.