Poiché il cliente vorrebbe gestire la creazione dei PIN delle tastiere da remoto, dovrei fare una paginetta di supervisione attraverso la quale lui inserisce i PIN (differenti ogni volta al cambio cliente) nelle tastiere che apriranno le camere e i due portoni...
L'idea è che ogni tastiera attiva una elettroserratura associata alla verifica del PIN corretto, stessa cosa per i portoni, dove vorrei che però il pin sia lo stesso che il cliente usa poi per entrare in camera: quindi al cliente gli viene assegnato un pin e lui con quello apre i due portoni, uno dopo l'altro (non contemporaneamente!), e poi usa sempre lo stesso pin per entrare in camera sua...
Ok l'idea a cui ho pensato potrebbe essere corretta e mi è diciamo chiara...ora però mi sopraggiungono i problemi con il Ladder
Normalmente quando si una il QLF il valore di IN2 è una costante da confrontare ma in questo caso invece è il PIN (scritto da supervisione) che deve essere confrontato con quello che digita il cliente, quindi su IN2 non ci sarà una costante ma una variabile che dovrà essere scritta ad ogni compilazione dalla pagina della supervisione (cioè al cambio cliente)...prima di passare alla parte di scrittura e dei comandi di supervisione, vorrei che mi dessi una mano per sapere se la parte di ladder è corretta (in realtà ho i miei forti dubbi
Dagli esempi trovati su LH:

Ho provato ad ipotizzare una variante (lì il 23 è appunto un valore costante) ma non so se è corretto usare le DHTP ritentive :

I pin inseriti da supervisione dovranno essere anche confrontati con il pin inserito nei due portoni ma dovrà essere lo stesso anche per accedere alla stanza assegnata:


Mi potresti dire se ho scritto delle gran cavolate??? Spero mi possa aiutare per questa prima parte, poi inzierò a pensare ai comandi da inviare per andare a scrivere l'IN2 da supervisione...
Grazie