Se esiste un Termoregolatore, la cosa migliore è collegare l'infrarosso direttamente a questo.
Oltretutto, La funzione di doppio invio è già prevista nella regolazione del termoregolatore.
Nel caso di attivazione da Ladder, ogni invio deve essere intervallato da un tempo minimo di 40 secondi, quindi un doppio invio della stessa funzione dovrebbe essere programmato per essere attivato almeno dopo 45 secondi (per sicurezza).
In ogni caso il Ladder non deve fare altro che attivare dei frame IR già testati e collaudati nella posizione finale del trasmettitore, questo lo si fa tramite IR Studio il software di corredo per la programmazione in fase di elaborazione, e poi dalla finestra di configurazione del trasmettitore selezionando un Frame alla volta e inviandolo al modulo.
Per programmare un IR prima si salvano tutti i Frame, poi si devono caricare in sequenza e poi è obbligatorio fare un test di tutta la programmazione,
la gestione infatti viene simulata come per un Harddisk ma in pratica non lo è quindi un frame caricato in modo non sequenziale può sovrascrivere parte di uno già esistente, in quel caso si deve eliminare la programmazione e procedere con una nuova.
Una volta che tutti i frame sono stati caricati e provati, si può procedere con la programmazione da Ladder, attivando i vari frame, considerando che lo split per eseguire un comando necessita di alcuni secondi, va evitato l'invio troppo rapido di funzioni diverse, per questo l'uso del termoregolatore come gestione è sicuramente quello ottimale.
Per quello però esiste una tabella specifica da seguire nella programmazione del modulo IR (la tabella si può richiedere all'assistenza).
gestione climatizzazione
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: gestione climatizzazione
Una soluzione può essere questa, la durata degli impulsi deve essere almeno 2 secondi
e il tempo tra i due va settato a 40 secondi.
L'ingresso va sostituito con la velocità 1 e poi va ripetuto lo schema per le altre 2 velocità e per l'OFF.
e il tempo tra i due va settato a 40 secondi.
L'ingresso va sostituito con la velocità 1 e poi va ripetuto lo schema per le altre 2 velocità e per l'OFF.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: gestione climatizzazione
si esatto.praticamente devo mettere ad ogni uscita del fancoil questo tuo schema?
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: gestione climatizzazione
Certo i tempi li puoi impostare come più opportuno per fare le prove e poi per il funzionamento finale.