La distanza di lettura dipende essenzialmente dal tipo di installazione/posa essendo antenne UHF la migliore ricezione avviene se sono poste in aria libera senza ostacoli frontali ne tanto meno corpi metallici o masse nei loro pressi.
Tipico Installazione:
Esempio:
Notate il distanziamento dalla massa metallica !! La centrale Accessi supporta fino a 2 lettori UHF, l'uso tipico può essere di tipo:
- Solo Ingresso (1 Lettore)
- Solo Uscita (1 Lettore)
- Ingresso/Uscita (2 Lettori)
a) Normale controllo accessi nel range di codici 1-65535
b) Controllo Mezzo e Autista, dove i rispettivi tags devono essere abilitati e essere intercettai in un tempo prestabilito.
Configurazioni:
1) Importante: Pre-Configurazione in Fabbrica
I lettori dispongono di molteplici funzionalità, quindi per l'uso con le centrali Accessi devono essere configurati e testati in fabbrica.
Per motivi logistici Interni questa verifica va richiesta per scritto sull'ordine.
2) La potenza di emissione RF delle antenne è regolabile 1-30 e viene settata in fabbrica su 30
3) La potenza del Lettore/Scrittore da Tavolo deve essere 5, cosi da evitare che il range di copertura influenzi altri Tags nelle vicinanze.
4) La centrale supporta fino a 2 lettori, indirizzati come lettore 1 e Lettore 2
5) La centrale va abilitata per l'uso dei lettori UHF,
tramite Home&Building > Access and Hotel Automation selezionare:
RFID Long Range Setting con uno dei seguenti parametri:
- 0 = Lettori esclusi
- 1-30 = Tempo Doppia lettura, per controllo Mezzi+ Utente (solitamente compreso tra 2 e 10 secondi)
................codici Utenti vanno da 1 a 54999
................codici Mezzi vanno da 55000 a 65535
- 255 = Lettura Unica, viene utilizzato nella stessa modalità dei lettori RFID a 125Khz, il codice dei tags è compreso tra 1 - 65500.
6) Gestione dal software RCard,
I tags UHF si gestiscono allo stesso modo già in uso per quelli RFID in formato ISO Lettura/Scrittura e similari, un Tag UHF Tipico per l'uso con Mezzi, Auto ecc.. è quello adesivo da applicare sul vetro del mezzo e comunque non su parti schermate o troppo vicino alle masse metalliche.
I tags Autoadesivi vengono forniti in questa modalità:
- 6a) Installare il drive del Lettore/Scrittore, il drive è disponibile anche sul File Manager TBM
- 6b) In Globalsys.xml configurare la porta dov'è connesso il lettore UHFabilitare il lettore/Scrittore da tavolo, la chiave da creare è rprox > ntcomm_uhf > numero Porta
- 6c) sempre in globalsys.xml configurare la velocità di comunicazione del lettore, la chiave da creare è
rprox > bps_uhf > 57600
- 6d) quindi attivare il lettore UHF eliminando l'esclusione da Rcard > Menu Config > Esclude Lettore UHF
nota:
se il lettore PXT non viene utilizzato escluderlo da Rcard > Menu Config > Esclude Lettore PXT