Ho due blocchi HPPIDA, in LADDER — Canale 1 (riscaldamento, diretto) e Canale 16 (rinfrescamento, reverse) — entrambi controllati da Estate_Inverno (%MX500.0) tramite contatto NO e NC. Entrambi scrivono su %MW218 → %QX0.2 (dimmer 0-10V valvola miscelatrice).
Ogni PID riceve il Setpoint da una centralina climatica separata:
Canal 1 Inverno → SP da centralina climatica invernale → %MW1000
Canal 16 Estate → SP da centralina climatica estiva → %MW1200
Le due centraline climatiche calcolano temperature di mandata diverse in funzione della temperatura esterna (curve climatiche separate per riscaldamento e rinfrescamento).
Domande:
1. Quando HPPIDA ha EN=0 (disabilitato), l'uscita OUT va a 0 o mantiene l'ultimo valore?
2. Chi deve scrivere il bit Estate_Inverno (%MX500.0) — è possibile farlo da HA tramite number.bamse_* o deve essere gestito solo in LADDER?
3. La commutazione tra i due PID/centraline è già corretta così o suggerisci un approccio diverso?
Switch Inverno/Estate tra due PID
-
Admin_HPLC
- Site Admin
- Messaggi: 300
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: Switch Inverno/Estate tra due PID
EsattoQuando HPPIDA ha EN=0 (disabilitato), l'uscita OUT va a 0 o mantiene l'ultimo valore?
è un booleano scrivibile quindi lo puoi fare da dove vuoi tramite un %MX esempio %MX500.0 e poi questo lo gestisci da Ladder oppure da BMS oppure da HA associandolo.2. Chi deve scrivere il bit Estate_Inverno (%MX500.0) — è possibile farlo da HA tramite number.bamse_* o deve essere gestito solo in LADDER?
Se i PID sono numerati in modi univoco e usi le 2 centraline caldo/freddo con risorse diverse va bene cosi.3. La commutazione tra i due PID/centraline è già corretta così o suggerisci un approccio diverso?
-
al.exe
- Messaggi: 94
- Iscritto il: mer 27 gen 2021, 19:18
Re: Switch Inverno/Estate tra due PID
Cosi va bene?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
Admin_HPLC
- Site Admin
- Messaggi: 300
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: Switch Inverno/Estate tra due PID
NO come detto sopra non puoi usare le stesse identiche risorse in uscita perchè vanno in conflitto, se entrambe pilotano una sola valvola devi fare una commutazione col Flag Estate/Inverno tra UscitaPID1 e UscitaPID2 verso l'uscita che comanda la valvola %MW218.Cosi va bene?
-
al.exe
- Messaggi: 94
- Iscritto il: mer 27 gen 2021, 19:18
Re: Switch Inverno/Estate tra due PID
Adesso sono vicino 
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.