Re: Acquisizione temperature da Modulo HP/DSXT1

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

La seconda dal manuale sembra che sia appoggiata sulla word di uscita %MW321, Ma qui leggo 0. Sono corretti gli indirizzi che leggo?.


Le due misure se il modulo è sul Master 3 nodo 42
le hai in ingresso quindi lato sinistra della tabella (a destra sono uscite)

1° temperatura = %MW121
2° temperatura = %MW5647

le sonde sono acquisite solo se i colori sono corretti come da targa sul dispositivo e solo all'accensione
la risoluzione si può mettere in decimi di grado da Home&Building

Nota: attenzione che se serve utilizzare questi valori con librerie tipo climatica ecc.. va veroficato il tipo di risoluzione che queste richiedono (solitamente è in sedicesimi)