dallo slave Modbus Generico dove per generico intendo un prodotto qualsiasi che utilizzi questo protocollo.
Quando si utilizza i protocolli Standard non si deve cadere nella favoletta che standard si la "panacea de facto"
per standard si intende solo che la struttura dei frame è mantenuta nel tempo senza modificarsi.
Però:
- non c'è alcuno standard sul supporto di comunicazione, ovvero potrebbe non essere standard la parte hardware, capita! anche ai più "esperti":D
non c'è alcuno standard sul formato dei valori espressi, (Integer, IEEE ecc..) che come ogni standard vedi DALI, DMX ecc.. è deciso dal Produttore
non c'è alcuno standard sul protocollo di scambio, che può essere con parità, senza parità, un bit di stop, 2 bit di stop ecc..
Oltre questo va valutato se è corretto farlo passare tramite il PLC oppure no!
a)il PLC esegue qualche funzione con i dati dell'analizzatore?..............se si è corretto interfacciarlo col PLC
b)il PLC non esegue alcuna funzione sui dati letti ma questi servono solo al software su Supervisione.... NON è corretto farlo passare tramite PLC anzi direi che è del tutto sconsigliato, maggiori costi, minore perfomance, maggior tempo di implementazione, difficoltà di manutenzione ecc.. rendono questa scelta inopportuna.
Altra nota d'attenzione:(non dovrebbe servire ma spesso capita! di si)
ricordo che il controllo carichi non si esegue con la potenza ma semmai con la sola corrente e per quello basta la lettura tramite TA.