Master Simulato

Messaggio da zeatles »

Ciao a tutti, ho necessità di gestire 6 uscite: 4 pensavo di gestirle col plc mentre per le rimanenti 2 volevo usare un ragnetto RSY4U, visto che è abbastanza antieconomico mettere un master 4in/4out...

Ho sempre sentito parlare del "master simulato" ma non ho mai avuto occasione di sperimentarlo, mi sapreste dire come si configura (immagino da ABS) e da quale %QXy.z devo partire (se ci fosse il master ovviamente da %QX2.0)?

Grazie
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Master Simulato

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Il Master Simulato non è altro che l'utilizzo del Bus del HPLC che simula la presenza del Master I/O
con indirizzo 1 anche se questo non è presente.

In questo caso si possono collegare tutti i normali moduli che si collegano normalmente al Master I/O ovvero:

28 Indirizzi per i digitali (1-28)
e 18 per i moduli speciali (29-46)

Si perdono solo gli I/O del Master dato che questo non è fisicamente presente.

Va fatta attenzione al fatto che se si inserisce un modulo Master sul Bus Simulato l'indirizzo che questo occupa non potrà essere utilizzato per altri moduli.

esempio:
se installi il Master GSM che di base ha l'indirizzo 5 NON potrai inserire un altro modulo con indirizzo 5
se installi un DALI con indirizzo 12 non potrai installare un modulo slave con indirizzo 12
se installi il GW di sicurezza con indirizzo 7 non potrai usare l'indirizzo 7 per connettere altri moduli slave e cosi via..

L'indirizzo dei moduli che ci sia il Master 1 oppure che lavori in simulato non cambia,

se hai lo slave I/O numero 1 i suoi I/O si leggono come %IX2.0 e %QX2.0
sia che il master 1 sia presente sia che operi in Master Simulato.
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Master Simulato

Messaggio da zeatles »

Admin_HPLC ha scritto: ven 22 dic 2017, 00:12 Il Master Simulato non è altro che l'utilizzo del Bus del HPLC che simula la presenza del Master I/O
con indirizzo 1 anche se questo non è presente.

In questo caso si possono collegare tutti i normali moduli che si collegano normalmente al Master I/O ovvero:

28 Indirizzi per i digitali (1-28)
e 18 per i moduli speciali (29-46)

Si perdono solo gli I/O del Master dato che questo non è fisicamente presente.

Va fatta attenzione al fatto che se si inserisce un modulo Master sul Bus Simulato l'indirizzo che questo occupa non potrà essere utilizzato per altri moduli.

esempio:
se installi il Master GSM che di base ha l'indirizzo 5 NON potrai inserire un altro modulo con indirizzo 5
se installi un DALI con indirizzo 12 non potrai installare un modulo slave con indirizzo 12
se installi il GW di sicurezza con indirizzo 7 non potrai usare l'indirizzo 7 per connettere altri moduli slave e cosi via..

L'indirizzo dei moduli che ci sia il Master 1 oppure che lavori in simulato non cambia,

se hai lo slave I/O numero 1 i suoi I/O si leggono come %IX2.0 e %QX2.0
sia che il master 1 sia presente sia che operi in Master Simulato.
Chiarissimo...grazie ;)
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Master Simulato

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

mi è capitato di trovare impianti con master 1 simulato, e il master 2 presente!
Questa configurazione se pur funzionate è un errore progettuale.
Questa modalità non è stata prevista dal progetto HomePLC è funziona solo perché non è stata bloccata,
ma nel caso ci fossero dei problemi di funzionamento nulla toglie che la bloccheremo in seguito quindi non va MAI utilizzata.

Se su un impianto HomePLC c'è un master questo deve sempre essere il primo altrimenti non si garantisce che le prestazioni siano quelle discusse
nei corsi e sui forum.


Ps: La funzione Master simulato è progettata per l'uso di HomePLC la dove vi siano piccole applicazioni che non richiedono I/O oppure che ne richiedono solo alcuni (piccole domotiche, Controllo accessi ecc..) oppure dove si applica solo termoregolazione, impianti con solo sistemi DALI, ecc..
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Master Simulato

Messaggio da zeatles »

Grazie ad entrambi per le indicazioni ;)
gabri
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 08 apr 2021, 14:35

Re: Master Simulato

Messaggio da gabri »

Ho il HPLC light che mi va in master simulato anhe se ho su nodo 2 un master EMXJ16T. Come faccio per far vedere il vero Master?
gabri
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 08 apr 2021, 14:35

Re: Master Simulato

Messaggio da gabri »

Ok, e lascio il PLC Light semre su indirizzo 1 ?
gabri
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 08 apr 2021, 14:35

Re: Master Simulato

Messaggio da gabri »

Messo cosi, adesso non vede il master simulato ma non vede nemmeno il Master 1 con 16IN/OUT nel ABS
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
gabri
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 08 apr 2021, 14:35

Re: Master Simulato

Messaggio da gabri »

Ho caricato un programma nel PLC e adesso...funziona :o Master I/O n.1 present
Grazie per l'aiuto
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Master Simulato

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

HomePLC Light può essere indirizzato come altri da 1 a 999
quello che non supporta questo dispositivo è l'indirizzamento dei Master oltre il primo.

HomePLC Light:
Master 1 = Permesso
Master 2 = Non gestito
Master 3 = Non getsito
Master 4 = Non gestito

cosi come non gestisce altri Master tra quelli disponibili.

Nota: se il Master 1 non è presente viene utilizzata la Funzione Master Simulato per gestire i restanti I/O della zona 1
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Master Simulato

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Per eseguire la Diagnostica è necessario che il PLC sia in RUN.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Master Simulato

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Il master simulato è il numero 1
1) se questo master esiste verrà gestito come Master 1 presente.

2) se questo master non esiste verrà sempre indicato che il Master 1 è simulato,
questo indistintamente sia dal tipo di HomePLC in uso, sia dalla presenza di altri master...