Tutte le variabili degli alimentatori sono visibili e programmabili sia da Ladder che da ABS,
Per visualizzarle come diagnostica basta andare sul menu Private Config alla voce System Power Control \ Based Config
Nota: sulle ultime versioni si può più semplicemente fare un doppio click sulla diagnostica di sistema al nodo desiderato sia se l'alimentatore è Master sia se è slave di qualche altro Master I/O.
Per quanto riguarda la programmazione invece i dati arrivano con l'evento XComm > StatusSysPwr
Visualizzare Corrente erogata da ALBMM
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: Visualizzare Corrente erogata da ALBMM
L'alimentatore di fabbrica esce sull'indirizzo 16 per essere messo sul livello master (appunto come master 16)
se viene inserito sotto al Master I/O va indirizzato come ogni altro modulo Speciale in area 29-46
poi la diagnostica si legge puntando < Numero Master I/O > < Numero Nodo > come si fa sempre per ogni altro Nodo con Diagnostica/Configurazione.
se viene inserito sotto al Master I/O va indirizzato come ogni altro modulo Speciale in area 29-46
poi la diagnostica si legge puntando < Numero Master I/O > < Numero Nodo > come si fa sempre per ogni altro Nodo con Diagnostica/Configurazione.
Quella è la tensione inviata direttamente dal Master I/O indistintamente dal tipo di alimentazione.pero' in alto a sinistra compare...
-
gabri
- Messaggi: 1
- Iscritto il: gio 08 apr 2021, 14:35
Re: Visualizzare Corrente erogata da ALBMM
Se io invece ho il ALBM, sul indirizzo 16 un slave(16IN/16OUT) sotto Master 1, se rimane sul 16, di fabbrica, andra in conflito?Admin_HPLC ha scritto: mer 13 giu 2018, 16:07 L'alimentatore di fabbrica esce sull'indirizzo 16 per essere messo sul livello master (appunto come master 16)
se viene inserito sotto al Master I/O va indirizzato come ogni altro modulo Speciale in area 29-46
poi la diagnostica si legge puntando < Numero Master I/O > < Numero Nodo > come si fa sempre per ogni altro Nodo con Diagnostica/Configurazione.
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: Visualizzare Corrente erogata da ALBMM
Solo l'alimentatore collegato sulla linea Bus Master (livello 2) può possedere l'indirizzo 16,
e sullo stesso cavo non possono coesistere due indirizzi uguali.
Un alimentatore collegato sotto al master (livello 3)
Deve essere quindi indirizzato tra 29 e 46.
e sullo stesso cavo non possono coesistere due indirizzi uguali.
Un alimentatore collegato sotto al master (livello 3)
Deve essere quindi indirizzato tra 29 e 46.