Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Forum di supporto alla configurazione e utilizzo
per HomePLC Ladder IEC 1131-3 versione 1 e 2

In Questo Forum si discute solo della configurazione e della programmazione Ladder per altri tipi di programmazione e configurazioni utilizzare i Forum dedicati.
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da zeatles »

Ciao Ale, scusami ma sono un pò incartato su un cosa forse stupida ma in questo momento non sto trovando una soluzione :oops:

Devo accendere uno split attraverso un trasmettitore IR (ind.31 M2) quando un contatto viene chiuso e si deve spegnere quando il contatto si apre: la chiusura e l'apertura del contatto avviene quando si inserisce/estrae (rispettivamente) una card in un alloggiamento (quindi l'inserimento della card mi fa chiudere il contatto e questo rimane sempre chiuso fino a quando la carta non viene tolta)...

Poiché parliamo di un IR, dobbiamo ovviamente resettare il suo bit dopo pochi secondi...

Quando chiudo il contatto, l'IR fa partire il comando "clonato" del telecomando e lo split si accende ma, stupidamente ora non riesco a scrivere il codice per farlo spegnere quando estraggo la card :lol: :roll:

Immagine

Magari è sicuramente una stupidaggine ma in questo momento non mi viene... :lol:

Grazie
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da zeatles »

Ciao Marco, grazie per la risposta...
In effetti avevo dimenticato di scrivere che il comando di on e di off sono uguali 😅
È sempre il 260.0 che fa sia lo spegnimento che l'accensione...

Scusa avevo dimenticato di scriverlo...

Grazie

Ps: per curiosità cmq il bit dopo l'invio va resettato altrimenti al successivo non fa nulla...sbaglio? Grazie
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da zeatles »

...uhhm forse ho capito cosa volevi intendere: pur essendo lo stesso comando che fa on/off io eludo il mio problema di gestire la stessa uscita, scrivendo nell' IR lo stesso comando ma in frame differenti...così è come se avessi due uscite differenti quando in realtà "è la stessa" 😅
Corretto?
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

L'uso di comandi ON-OFF con frame identici è ormai abbastanza raro trovarlo (e ti sembrava che non lo trovavi tu! :lol: )
in ogni caso per completezza indico due modalità di controllo per evitare fuori sincronie tra i due comandi.

a) si può pensare in applicazioni di Domotica all'uso della scheda con lettura di Corrente, alimentando lo split tramite una queste il feedback è dato dalla presenza (ON) o meno (OFF) di corrente letta, in questo modo si può sincronizzare nuovamente il comando.

b) oltre questo leggermente più laborioso e da "tarare" con cura esiste il controllo tramite Delta T tra comando di ON e variazione di temperatura nel tempo.

poi al riguardo e col tempo realizzeremo anche un dispositivo specifico con più funzionalità. :D
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da zeatles »

hbesystem ha scritto: gio 18 ott 2018, 19:57 esatto, metti lo stesso frame nei due canali di uscita dell'IR.

Se vuoi usare lo stesso, togli %MX260.1 e collega le uscite dei DELAY assieme.
La libreria DELAY impostata come HOLD in pratica attiva l'uscita, e dopo il tempo impostato la disattiva, anche se l'ingresso è ancora attivo.
Ciao Marco, quindi usando la libreria in modalità HOLD, l'uscita viene subito attivata ma dopo tot secondi si resetta il bit dell'uscita? Questo in effetti mi evita di aggiungere il reset come ho fatto???

In effetti ho sempre usato questa libreria come mero Delay e non in Hold, forse perché nel manuale del ladder non è ben speicificato questo concetto (o non sono riuscito a "leggere tra le righe") e non lo avevo quindi appreso bene...ti ringrazio ;)
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da zeatles »

Admin_HPLC ha scritto: gio 18 ott 2018, 21:25 L'uso di comandi ON-OFF con frame identici è ormai abbastanza raro trovarlo (e ti sembrava che non lo trovavi tu! :lol: )
in ogni caso per completezza indico due modalità di controllo per evitare fuori sincronie tra i due comandi.

a) si può pensare in applicazioni di Domotica all'uso della scheda con lettura di Corrente, alimentando lo split tramite una queste il feedback è dato dalla presenza (ON) o meno (OFF) di corrente letta, in questo modo si può sincronizzare nuovamente il comando.

b) oltre questo leggermente più laborioso e da "tarare" con cura esiste il controllo tramite Delta T tra comando di ON e variazione di temperatura nel tempo.

poi al riguardo e col tempo realizzeremo anche un dispositivo specifico con più funzionalità. :D
Grazie Ale...sempre precisissimo ;)

Ma opterò per la soluzione di Marco che è più immediata :mrgreen:
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Accensione-Spegnimento Split tramite IR

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

in ogni caso per completezza indico due modalità di controllo per evitare fuori sincronie tra i due comandi.
Infatti il mio appunto è solo per completezza, chi legge deve sapere che se nel controllo da te adottato lo split

a) non comprende un comando
b) è momentaneamente fuori tensione
c) davanti all'IR ci sono persone (se montato sulla parete di fronte)
d) qualcuno usa il telecomando

il due comandi vanno fuori sincronia, perciò quando deve accendere lo split si spegne e viceversa.
Questo lo dico perché il semplificare va bene ma solo dove si può garantendo la funzionalità di base,
questo sempre per evitare problemi col cliente finale.