TON e Tempo Trascorso
-
zeatles
- Messaggi: 8
- Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42
TON e Tempo Trascorso
Ciao Ale, una curiosità: nella libreria TON una delle uscite è ET (Uscita che riporta il tempo trascorso).
Vorrei, in fase di RUN del ladder verificare appunto il tempo trascorso quando l'ingresso è TRUE, quale libreria dovrei usare??? Nella guida non è indicato...
Grazie
Vorrei, in fase di RUN del ladder verificare appunto il tempo trascorso quando l'ingresso è TRUE, quale libreria dovrei usare??? Nella guida non è indicato...
Grazie
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: TON e Tempo Trascorso
Una ASSIGN per i timer a 16 Bit e una ASSIGN 32 per quelli Timer_EX (32 Bit)
-
zeatles
- Messaggi: 8
- Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42
Re: TON e Tempo Trascorso
Ciao Ale, avevo provato ieri infatti con un Assign ma con la fretta mi dava errore in compilazione...perché avevo dimenticato di mettere la wordAdmin_HPLC ha scritto: mer 16 gen 2019, 18:28 Una ASSIGN per i timer a 16 Bit e una ASSIGN 32 per quelli Timer_EX (32 Bit)
La mia libreria TON deve fare un conteggio massimo di 10 minuti (la guida del ladder dice che può contare fino a 59 minuti) il valore massimo che mi rileva è 65535 (che è il valore in esadecimale di FFFF) sia con il TON che con il TON_EX

se volessi visualizzare questo valore in secondi effettivi trascorsi, che libreria dovrei usare???
Grazie
-
zeatles
- Messaggi: 8
- Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42
Re: TON e Tempo Trascorso
...nell'attesa di una tua risposta, apro un nuovo post su una stranezza della libreria TON 
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: TON e Tempo Trascorso
I secondi trascorsi si ottengono dividendo il valore per il tick del Timer,
facendo attenzione che in questo modello il Tick varia col variare del tempo di ciclo software.
facendo attenzione che in questo modello il Tick varia col variare del tempo di ciclo software.
-
zeatles
- Messaggi: 8
- Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42
Re: TON e Tempo Trascorso
Ciao Ale, scusami potresti essere più chiaro???Admin_HPLC ha scritto: ven 18 gen 2019, 15:39 I secondi trascorsi si ottengono dividendo il valore per il tick del Timer,
facendo attenzione che in questo modello il Tick varia col variare del tempo di ciclo software.
"tick del Timer" cosa intendi? Ci sono diversi significati, in questo caso intendi il raggiungimento del valore indicato in PT che poi da quel momento scaturisce l'evento (cioè l'attivazione dell'uscita)?
La libreria TON, leggo dalla guida, gestisce fino a 59 minuti con base dei tempi di 50ms: quindi se 1ms è 0,001s, 50ms saranno 0,05s. Quindi la libreria ha un "clock" ogni 0,05s?
Quindi chi è il dividendo e chi il divisore??? Scusami ma questa cosa non mi è molto chiara...
Grazie
-
al.exe
- Messaggi: 94
- Iscritto il: mer 27 gen 2021, 19:18
Re: TON e Tempo Trascorso
Ho bisogno di aggiungere un countdown a un TP_EX . Sul piedino ET ho attaccato un Assign32, ma quando compila mi da "has a hanged plug OUT" ho aggiunto anche una REDVAR32 mi da sempre errore. Mi dici per favore che sbaglio.
-
Admin_HPLC
- Site Admin
- Messaggi: 300
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: TON e Tempo Trascorso
"has a hanged plug OUT" indica che hai un piedino non connesso.
-
al.exe
- Messaggi: 94
- Iscritto il: mer 27 gen 2021, 19:18
Re: TON e Tempo Trascorso
Ok. Io voglio visualizzare il tempo trascorso o rimanente per un processo. Per questo non lo so che devo mettere su quel piedino, ET, per leggere il tempo.
-
Admin_HPLC
- Site Admin
- Messaggi: 300
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: TON e Tempo Trascorso
Se vuoi vedere il tempo che sta trascorrendo dall'attivazione dell'ingresso del Timer TP (Timer Pulse)
crea uno schema tipo questo, considera che la visualizzazione è 32 Bit quindi occupa 2 registri consegutivi.
crea uno schema tipo questo, considera che la visualizzazione è 32 Bit quindi occupa 2 registri consegutivi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
al.exe
- Messaggi: 94
- Iscritto il: mer 27 gen 2021, 19:18