Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da zeatles »

Ciao Ale, devo fare un'automazione per la gestione di una elettrovalvola deviatrice (a tre vie) che in base a determinate condizioni viene accesa oppure spenta. Le indicazioni del termoidraulico sono state queste per ACCENDERLA:

a) la temperatura sul Ritorno (nel quale tubo c'è una sonda che ho chiamato Val_Deviatrice) deve essere ≥ a 30°C

contemporaneamente

b) la temperatura del bollitore (Temp_Resistenza) deve essere ≤ 50°C

Io l'ho interpretata così a livello Ladder (la temp della resistenza la rilevo da un altro apparato):

Immagine

Invece le sue indicazioni per SPEGNERLA sono state esclusivamente che la temperatura del bollitore (Temp_Resistenza) fosse ≥ a 35°C

Immagine

Ora, ti chiederei se:

1) il ragionamento ladder per l'accensione e lo spegnimento sono corrette (penso di sì)

2) poiché la temperatura Temp_Resistenza viene usata due volte, e il Ladder legge dall'alto verso il basso, il valore che verrà fuori, nell'ipotesi di SPEGNIMENTO, penso sia corretto mettere la condizione per ultima come l'ho messa io...è corretto?

3) ho un dubbio sui valori di temperatura del bollitore che sono compresi tra 50° e 35°: nel senso che tutte le volte che la temperatura è inferiore a 50° è valida la condizione b mentre tutte le volte che la temperatura è superiore ai 35° la valvola è spenta...poiché di fatto la condizione b "contiene" in qualche maniera anche la condizione di spegnimento (essendo temp <50° sicuramente coinvolge la condizione della temp > 35: se una temperatura è <50 potrebbe essere che contermporaneamente sia > di 35)...tutto ciò potrebbe crearmi problemi di gestione delle condizioni???

Queste sono le indicazioni del termoidraulico ma che ovviamente cerco di analizzare e capire se sono corrette o meno...

Mi fai sapere cosa ne pensi???

Grazie
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da zeatles »

:D non potendo (dopo soli 2 minuti :( ) più modificare il post, ovviamente l'ingresso 2 di Temp_Resistenza è 500 non 350...

mi era scappato un copia/incolla :P
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

In teoria è una logica applicabile, e in ogni caso basta verificarla modificando i valori delle temperature con delle Word di test,
dove simulare i vari stati che si possono verificare.
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da zeatles »

Admin_HPLC ha scritto: ven 18 gen 2019, 15:35 In teoria è una logica applicabile, e in ogni caso basta verificarla modificando i valori delle temperature con delle Word di test,
dove simulare i vari stati che si possono verificare.
ok sì infatti, farò dei test...

per i punti 2 e 3 che mi dici???

Grazie
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Per il punto 2, direi che vale comunque il terzo Rung, ovvero se entrambe i Flag non sono attivi l'uscita è OFF

Per il punto 3, dovrebbe bastare il fatto che la temperatura deve essere > 30 °C per mettere a OFF l'uscita,

dico dovrebbe perché la certezza si ha solo se si effettua un reale collaudo della logica.
zeatles
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 16 ott 2021, 16:42

Re: Attivazione Valvola in base a delle condizioni

Messaggio da zeatles »

Admin_HPLC ha scritto: ven 18 gen 2019, 15:51 Per il punto 2, direi che vale comunque il terzo Rung, ovvero se entrambe i Flag non sono attivi l'uscita è OFF

Per il punto 3, dovrebbe bastare il fatto che la temperatura deve essere > 30 °C per mettere a OFF l'uscita,

dico dovrebbe perché la certezza si ha solo se si effettua un reale collaudo della logica.
;)

Alla grande...

Proverò prima con la simulazione nel Ladder e poi sull'impianto...

Grazie :P