Errori di comunicazione tra XCOMM e CSP/CFP/CDS

Forum dedicato in modo specifico al controllo accessi
Lettori e centrali RFID, Tastiere KeyDigit, PhonePass, Lettori UHF,
Controllo Accessi con Telecomandi Wireless
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Errori di comunicazione tra XCOMM e CSP/CFP/CDS

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Dopo gli ETM3 come si collega l'impianto?
che estensione di cavo c'è?

I convertitori di rete solitamente si installano in prossimità dei dispositivi, ma non è raro che venga tirato più cavo Bus
a volte con particolari pose.

Come ulteriori verifiche elenco le seguenti:

In prima analisi va verificato il livello di comunicazione (UDP) tra il Server e la presa dov'è connesso l'ETM3
Poi verificare se utilizzando la versione più recente di ABS (è la 12.18.24),
la situazione migliora,
e se possibile fare una verifica con una versione più recente dei convertitori di rete (ETM4).
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Errori di comunicazione tra XCOMM e CSP/CFP/CDS

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

L'ideale sarebbe una comunicazione esente da errori, ma un errore saltuario
(con cadenza minima maggiore di 10 secondi) non incide comunque sul buon funzionamento.

Se l'errore invece è ripetitivo e si verifica in tempi molto brevi allora a secondo di come viene utilizzato i sistema può causare problemi:

A) Se l'impianto ha logica di controllo locale e XComm fa solo Supervisione gli errori di comunicazione incidono solo raramente a secondo di cosa si supervisiona.

B) Se l'impianto interagiste tra hardware remoto e supervisione (esempio un controllo accessi online dove la logica risiede sul gestionale) allora l'errore può frequente diventare critico.