problemi con Gateway link

Forum di supporto alla configurazione e utilizzo
per HomePLC Ladder IEC 1131-3 versione 1 e 2

In Questo Forum si discute solo della configurazione e della programmazione Ladder per altri tipi di programmazione e configurazioni utilizzare i Forum dedicati.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: problemi con Gateway link

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Modifiche al quando PLC e dintorni e anche in altre parti dell'impianto?
esempio linee di alimentazione,
nuovi apparati come motori, luci ecc..
posa di cavi aggiuntivi ecc..
altro ?

Ps: oppure c'è stato un temporale con scariche discrete?


I convertitori in fibra come sono alimentati,
hanno l'alimentazione in comune con altro?

Potrebbe trattarsi di un Disturbo o di un Transciver in guasto
Test consigliati:

1) Al posto del quadro/PLC attuale
Connettere un diverso HPLC (Perfettamente funzionante)
con alimentazione a batteria e fare un test di comunicazione, in alternativa sconnettere tutto il resto tranne il GW LINK dall'attuale e alimentarlo solo a batteria.

2) Sconnettere dal Loop tutti i GW Link e testare col punto 1 tutti i vari nodi uno connettendone uno solo per volta.

Questo verifica i Transciver sui GW ma non quelli Fibra, per quelli fibra dovresti testare per esempio,
Conv. FO > GW 1 HPLC con Conv. FO GW 2
e poi in caso di errori di comunicazione (potrebbe essere uno dei due) sostituirli entrambi e cosi via...

L'ideale per fare questo ultimo test sarebbe disporre di due Convertitori sicuramente funzionati.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: problemi con Gateway link

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Probabilmente si è guastato in seguito ad un evento saltuario, ma una verifica elettrica accurata (sia a vista che strumentale) sull'intero quadro di zona la farei comunque.