Modifiche al quando PLC e dintorni e anche in altre parti dell'impianto?
esempio linee di alimentazione,
nuovi apparati come motori, luci ecc..
posa di cavi aggiuntivi ecc..
altro ?
Ps: oppure c'è stato un temporale con scariche discrete?
I convertitori in fibra come sono alimentati,
hanno l'alimentazione in comune con altro?
Potrebbe trattarsi di un Disturbo o di un Transciver in guasto
Test consigliati:
1) Al posto del quadro/PLC attuale
Connettere un diverso HPLC (Perfettamente funzionante)
con alimentazione a batteria e fare un test di comunicazione, in alternativa sconnettere tutto il resto tranne il GW LINK dall'attuale e alimentarlo solo a batteria.
2) Sconnettere dal Loop tutti i GW Link e testare col punto 1 tutti i vari nodi uno connettendone uno solo per volta.
Questo verifica i Transciver sui GW ma non quelli Fibra, per quelli fibra dovresti testare per esempio,
Conv. FO > GW 1 HPLC con Conv. FO GW 2
e poi in caso di errori di comunicazione (potrebbe essere uno dei due) sostituirli entrambi e cosi via...
L'ideale per fare questo ultimo test sarebbe disporre di due Convertitori sicuramente funzionati.
problemi con Gateway link
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
-
YahooSeeker [Bot]
- Messaggi: 80
- Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56
Re: problemi con Gateway link
Probabilmente si è guastato in seguito ad un evento saltuario, ma una verifica elettrica accurata (sia a vista che strumentale) sull'intero quadro di zona la farei comunque.