Impiega il tempo necessario che serve per eseguire il comando, rileggere il valore di tutti gli alimentatori e riportarlo nel server,1) quale è il modo più efficace in termini di tempo per sapere se una luce è accesa. Io ho visto che il modo certo è quello di controllare il valore dell'intensità luminosa di un gruppo. Però questo sistema impiega diversi secondi. Può dare altre soluzioni se ce ne sono?
i tempi sono dovuti alla lentezza del protocollo.
Per avere una sensazione di immediatezza da programma si potrebbe operare cosi:
Se dato il comando non vi sono altri errori (errori Dali ecc.) si può settare un bit parallelo immediatamente e prendere come riferimento questo, dopo un certo tempo questi bit possono essere riallineati con lo stato reale.