Re: Flag Diagnostici

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Provo con un test diretto,

NB: Per evitare di perdere tempo i test effettuati come confronto sul Forum
si effettuano esclusivamente tramite la finestra Test I/O di Home&Building, successivamente si possono poi fare altri test da altri software o programmi.


collego lo slave 8 direttamente su HPLC 1,

1) modulo in linea OK
2) Sconnetto il modulo OK
3) al Watchdog si attiva il flag %MX814.7

Nessuna anomalia riscontrata.


TestWatchdogSimulato.jpg
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Flag Diagnostici

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Noto che alla mancanza di comunicazione dei moduli 2, 3, 4 non corrisponde l'attivazione dei bit 1,2,3 della %MW814.
Perchè sei in simulazione Master 1 ma dato che il Master in realtà non è presente gli indirizzi 2,3,4
diventano i soliti sia che vi siano Master sia che vi siano normali dispositivi,
quindi per rilevare il Watchdog puoi usare quelli dei
Nodo 2 oppure Master 2 %MX817.0
Nodo 3 oppure Master 3 %MX821.0
Nodo 4 Oppure Master 4 %MX825.0
C'è un modo per utilizzare i bit %MX814.x in ladderhome?
Direttamente bloccano il plc.
I flag sono di sola lettura, mettendo la risorsa su ingressi ---||--- si possono leggere e usare nel programma.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Flag Diagnostici

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

il Flag provato da solo non da problemi sul HPLC in test, sarebbe da provare con lo stesso programma su cui si verifica
il problema, per escludere altro.

Sarebbe da verificare che il firmware del HPLC in test sia l'ultimo disponibile.
Ps: si può fare un test in laboratorio, ma anche poi si riscontri un anomalia e vada eseguito un aggiornamento
sarebbe sempre successivo all'ultimo disponibile, tanto vale fare una verifica con questo.