Messaggio da Admin_HPLC »

Si HomePLC essendo di base per applicazioni di Domotica ha un buffer di 200 numeri,
questi sono gestiti automaticamente tramite le funzioni XComm e quindi anche dal programma
di gestione Card di corredo al sistema BMS.

Puoi togliere e inserire un numero qualsiasi di Card, l'importante è non superare le 200.
Oltre si passa all'uso di centrali accessi come CFP, CDS ecc.. anche direttamente connesse al Bus HomePLC
e sempre gestite singolarmente dal BMS (connessione trasparente) anche se sono sotto HomePLC.

In quest'ultimo caso il numero di card attivabili è > 65000 per ogni singola centrale
e questa esegue anche 4000 log direttamente nella sua memoria, idem il BMS crea un log personale
delle centrali anche se queste sono sotto HomePLC.
Admin_HPLC
Site Admin
Messaggi: 300
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Admin_HPLC »

si intende di non superare le 200 card registrate, oppure 200 card abilitate?
Si intende che la memoria dedicata ai numeri di Tags per controllo accessi nel HomePLC
è di 200, quindi riferito alla CPU il limite di registrate o abilitate è la stessa cosa,
mentre se per registrate si intende lato tags RFID allora non c'è limite.

Per evidenziare la differenza mentre la memoria delle centrali è > 65000 numeri quella di HomePLC é di 200,
questo come già anticipato dipende dal fatto che il controllo accessi con la CPU HomePLC e programma Ladder
è solo un accessorio per gestire dei varchi in soluzioni di Domotica e similari, mentre per realizzare funzioni dedicate
in particolare al controllo accessi si utilizzano le centrali, CDS, CFP, CSP ecc.. sempre connesse all'HomePLC se serve usare
delle risorse nella logica oppure anche direttamente se non serve vederle nel programma Ladder.
Admin_HPLC
Site Admin
Messaggi: 300
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Admin_HPLC »

Fatto un rapido conto, il limite dei 200 sembra sufficiente ma pone ugualmente un interrogativo: ipotizzando di aver abilitato tutte le 200 card ma supponendo di smarrirne alcune; sarebbe possibile disabilitare quelle tessere smarrite, per registrarne e abilitarne di nuove? Fermo restando che, ovviamente, il numero delle tessere abilitate simultaneamente resti sempre di 200?
Si,
se il limite delle 200 carte non viene superato si possono togliere per esempio i numeri
10022, 3344, 3421,3334, ecc..
e mettere altri numeri esp. 10001, 20002,40200, 60044 ecc..

Se il numero dovesse crescere ancora o se su ogni varco devono essere abilitate carte con numero diverso
allora è opportuno valutare l'uso delle centrali al posto dei lettori.

La logica con le centrali si applica ancora in modo più semplice.
Casella
Messaggi: 28
Iscritto il: mer 03 feb 2021, 08:23

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Casella »

Admin_HPLC ha scritto: lun 25 gen 2021, 15:23 Se il numero dovesse crescere ancora o se su ogni varco devono essere abilitate carte con numero diverso
allora è opportuno valutare l'uso delle centrali al posto dei lettori.
La logica con le centrali si applica ancora in modo più semplice.
Salve, riprendo questo post perché sembra essersi presentata questa eventualità.

L'architettura attuale consta di HPLC che, tramite lettori connessi sul bus secondario, gestiscono - grazie ad una semplice logica sviluppata in LH - alcuni varchi di accesso ad una struttura.

Premetto di non aver mai utilizzato assieme centrali di camera e HPLC per cui avrei bisogno di qualche dritta: c'è una guida/help da potersi consultare? Per configurare le centrali come lettori di HPLC in modo da utilizzarne le risorse in LH (ed avere, in sostanza, accesso al flag di "tessera valida")

Grazie
Admin_HPLC
Site Admin
Messaggi: 300
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Admin_HPLC »

L'applicazione è molto semplice:

1) Si connette le centrali con indirizzamento tra 29 e 46 indistintamente dal Master.

2) Si utilizzano le centrali configurandole tramite Home&Building (per come fare va aperto un topic dedicato).

3) le stesse modalità di gestione sono identiche come se la centrale fosse direttamente collegata al Server ABS.

4) Per le risorse della centrale in uso con HomePLC c'è un argomento dedicato sull'Help LadderHome con le relative tabelle.
Casella
Messaggi: 28
Iscritto il: mer 03 feb 2021, 08:23

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Casella »

Admin_HPLC ha scritto: lun 01 mar 2021, 14:36 L'applicazione è molto semplice:

1) Si connette le centrali con indirizzamento tra 29 e 46 indistintamente dal Master.

2) Si utilizzano le centrali configurandole tramite Home&Building (per come fare va aperto un topic dedicato).

3) le stesse modalità di gestione sono identiche come se la centrale fosse direttamente collegata al Server ABS.

4) Per le risorse della centrale in uso con HomePLC c'è un argomento dedicato sull'Help LadderHome con le relative tabelle.
Tutto chiaro.

Mi resta solo un dubbio in merito alla gestione delle card.
Nella configurazione iniziale dell'impianto in oggetto, ai diversi HPLC erano connessi semplici lettori. Pertanto, nel card control, per abilitare una tessera al varco gestito, veniva inserito l'indirizzo dell' HPLC nel campo "numero locale".

Come procedere nella configurazione che vorrei invece realizzare, cioè con le centrali connesse come device di HPLC? Facendo riferimento ai punti (1) e (3) se, ad esempio, configurassi la centrale nr. 29 come device dell' HPLC nr. 1, dovrei abilitare la tessera per il locale nr. 29? Oppure comunque sull'HPLC a cui la centrale è collegata?

Grazie
Massimo
Admin_HPLC
Site Admin
Messaggi: 300
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Admin_HPLC »

Come standard i numeri di card vengono sempre abilitati all'indirizzo Virtuale del BMS 15.

Per esempio se ho un HPLC 4 configurato su CPU_ADDRESS 4 e Virtual Address = 101
i numeri di tag vengono abilitati all'indirizzo 101.

Allo stesso modo se sul HPLC 4 collego le centrali 29, 30, 31 userò per esempio CPU address liberi 10, 11, 12...
CPU Address 10 Virtual Address 105 per la centrale 29,
CPU Address 11 Virtual Address 106 per la centrale 30
CPU Address 12 Virtual Address 107 per la centrale 31

poi si abilità i vari tag agli indirizzi "Locale" 105, 106, 107 ecc..

Questi sono solo esempi, il CPU Address usato come "Device on HPLC" potrebbe avere anche lo stesso numero di Virtual Address, ovvero se uso il CPU Address 5 il numero Virtuale può essere sempre 5 e cosi via, non ci sono restrizioni su questo se non di principio che rimangano sempre numeri univoci.

Per fare un esempio concreto usiamo HPLC = 1
Centrale 29 collegata sul Master 1

La configurazione del HPLC viene fatta su CPU Address = 1 (numero virtuale irrilevante ai fini del controllo della centrale)

Usiamo poi il CPU Address 4 per configurare la centrale con tipo "Device On HPLC"
su questa pagina inseriamo numero di PLC = 1
Master = 1
Nodo = 29
Virtual Address = 4 (o altro numero)

ad ora in avanti la centrale verrà vista come centrale 4 e i tag abilitati al suo Virtual Address = 4 (o altro..)
Admin_HPLC
Site Admin
Messaggi: 300
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Limite nr. Card

Messaggio da Admin_HPLC »

Nota: la configurazione degli I/O delle centrali avviene sulla stessa pagina configurata come "Device on HPLC"
come se la centrale fosse collegata direttamente al Server, senza HomePLC.