Bus in uscita dal HPLC

Forum di supporto alla configurazione e utilizzo
per HomePLC Ladder IEC 1131-3 versione 1 e 2

In Questo Forum si discute solo della configurazione e della programmazione Ladder per altri tipi di programmazione e configurazioni utilizzare i Forum dedicati.
baini.mk
Messaggi: 0
Iscritto il: ven 05 feb 2021, 11:44

Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da baini.mk »

Spero di scrivere nella sessione giusta,Forum nuovo molto bene fatto,vi faccio i miei complimenti,ma devo prendere confidenza,si vede che ho solo qualche messaggio rispetto al precedente Forum!!! :D

Ho notato per puro caso che se tolgo il Bus in uscita al Master1,praticamente ho un blackout totale di tutto quello che concerne l'impianto,ossia tutte le luci accese si spengono,tutti i weektimer si spengono,ora sicuramente incide come è stato programmata la logica dei vari modul ed anche la programmazione nel Ladder!!!

I moduli hanno la spunta in "Abilita logica del modulo per mancanza comunicazione o PLC in STOP,e le uscite sono tutte in "Bistabile"

Nel Ladder ogni attuazione con PPSR hanno sul set un bit %MX500.xx,e in uscita al PPSR hanno un coil che ripete il bit %MX500.xx in serie a questo c'è poi il coil dell'uscita fisica ossia %QX0.0 e cosi via
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Esistono due funzionalità da prendere in considerazione per quella che noi chiamiamo Logica On Fault o logica di Guasto

a)La programmazione della scheda per questo evento

b) la configurazione del dip Hold

Nel primo caso (a) la programmazione si esegue da Home&Building e si testa proprio come detto qui staccando il Bus e aspettando circa 5 secondi, dopo questo tempo entra in funzione la logica del modulo per com'è stata programmata.

La logica programmabile sul modulo di base può essere:
  • Standalone
  • Su Guasto
  • oppure un Mix delle prime due
Queste funzioni si decidono con la selezione "Abilita logica del modulo per mancanza comunicazione o PLC in STOP"

Le logiche applicabili nel normale funzionamento sono molte,
mentre quelle applicabili in caso di guasto sono principalmente le seguenti:
  • Logica dell'uscita come selezione di stato Normal Close o Normal Open
  • Logica dell'uscita come funzione Monostabile (con tempi regolabili in passi da 0.5 sec.) oppure Bistabile
  • Logica dell'uscita come funzione Monostabile come Timer OFF oppure come Timer One shoot
  • Logica dell'uscita in abbinamento OR oppure AND tra ingressi locali del modulo e uscite del programma Ladder
  • Logica Tapparelle, sono due tapparelle con più funzioni selezionabili
  • Funzione Bagno Disabili
Nota:
il Master non possiede ancora tutte le logiche tapparella, ma possono se serve essere richieste su l'ordine per uno specifico progetto.

La funzione Hold serve per mantenere le uscite nello stato in cui si trovavano prima della perdita di comunicazione oppure farle cadere, ma si può utilizzare solo in alternativa alla logica locale.
baini.mk
Messaggi: 0
Iscritto il: ven 05 feb 2021, 11:44

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da baini.mk »

Tutto chiaro ciò che hai detto,
La funzione Hold serve per mantenere le uscite nello stato in cui si trovavano prima della perdita di comunicazione

oppure farle cadere,nel caso come fai a farla cadere?

L'attivazione dell'Hold avviene tramite il dip switch 1 del HPLC mettendolo a On giusto?
mi domando,se metto l'hold e poi perdo la comunicazione come fanno i moduli a tenere le uscite ad On se sono accese?


Questo concetto potresti spiegarmelo meglio? ma si può utilizzare solo in alternativa alla logica locale.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Funzione Hold
con logica locale abilitata può non funzionare dato che prende il comando la logica del modulo e potrebbe forzare l'uscita in altra modalità.

Funzione Hold
Con logica locale disattivata in caso di guasto,
di fabbrica cosi com'è la funzione è mantiene lo stato delle uscite "Bistabili" in caso di sconnessione del Bus
Se si vuole che le uscite Bistabili cadano anche se prima erano attivate allora il dip va manovrato e va riavviata l'elettronica come per il cambio indirizzo.

Nota Importante:
chiaramente l'unico stato che si può mantenere è quello delle uscite Bistabili se l'uscita è configurata come Monostabile cade comunque dopo il tempo impostato.

Utilizzi tipici della funzione Hold:

Hold Abilitato (di fabbrica) = Gestione Luci che debbano rimanere attive in caso di perdita del Bus

Hold Disattivato = Gestione di Motori, Valvole di riempimento ecc.. o altri carichi che per sicurezza debbano arrestarsi in caso di perdita del Bus e quindi del controllo.
baini.mk
Messaggi: 0
Iscritto il: ven 05 feb 2021, 11:44

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da baini.mk »

mettendo il dip switch 1 su On ossia Hold Abilitato :

Ho tolto alimentazione al Plc,ho spostato lo switch 1 su On,ho ridato alimentazione,il Plc è irragiungibile,non lo si vede più da ABS,ho tolto alimentazione ho rimesso il dip switch su Off ,ho ridato alimentazione e rivedo il Plc su ABS

quindi non ho capito come mai!! :shock:
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Il Dip che devi spostare è quello dove c'è scritto Hold dei Master e degli Slave (No HPLC) il dip è quello sulla sinistra!!

Gli altri modificano l'indirizzo è per quello che non lo vedi più.
baini.mk
Messaggi: 0
Iscritto il: ven 05 feb 2021, 11:44

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da baini.mk »

:D hihihiih

Lunedì proverò con Master e slave da din!!!

E per gli slave ragnetto come si fa?
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Bus in uscita dal HPLC

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Nei ragnetti non essendoci il Dip Switch non è stata inserita
è possibile che si possa inserire via software come già accade per i Gateway
ma per adesso su questi non è gestibile.