Questo dispositivo è necessario quando si realizzano impianti in Classe Energetica A e consigliato già partendo dalla classe B
infatti in questi casi nei locali esposti all'irraggiamento diretto è necessario svolgere una serie di regolazioni complesse e interdipendenti tra loro:
- Regolazione climatica dei vari locali (e qui come risultato siamo già molto avanti grazie alla Biotermoregolazione)
- Regolazione dell'illuminazione artificiale in base all'apporto della luce naturale
- Regolazione tapparelle e oscuranti in base all'irraggiamento diretto della facciata e come funzione antiabbagliamento
La funzione EN15232 che sfrutta di base questi principi è la F54A
in realtà se ci pensate bene la regolazione come dettata dalla norma con HomePLC è superata infatti regolare il clima prendendo come riferimento i lux rilevati in ambiente non è corretto ma penso che questo sia stato il limite tecnologico attuale nel momento in cui questa veniva scritta (anno 2007).
[Regolazione del Clima]
In pratica il clima con un Biotermoregolatore si adatta automaticamente al flusso termico proveniente dalle vetrate e da altre fonti.
[Regolazione Illuminazione]
allo stesso modo la regolazione delle luci si adatta automaticamente al flusso di luce naturale che filtra tramite le vetrate e la posizione attuale degli oscuranti.
[Regolazione Irraggiamento e apporto luce naturale tramite oscuranti]
Mentre le prime due pur tenendo come riferimento il risultato di questa sono di fatto "autonome"
la regolazione degli oscuranti va considerata nel periodo estivo come quella principale e le altre "regolazioni in cascata"
Le due funzioni svolte da questa regolazione in Estate sono:
a) Limitare il flusso termico in ingresso dai vetri quando questi sono esposti direttamente all'irraggiamento solare
b) Limitare il flusso di luce troppo intenso che può provocare abbagliamento delle persone presenti nel locale.
Le due funzioni svolte da questa regolazione in Inverno e nelle mezze stagioni sono:
a) Favorire il flusso termico in ingresso dai vetri.
b) In alcuni periodi (Mezze stagioni) limitare il flusso di luce troppo intenso che può provocare abbagliamento delle persone presenti nel locale.
Tra le due funzioni la priorità è quella di evitare l'abbagliamento delle persone, tenendo presente che oggi grazie alle particolari tecnologie costruttive il flusso termico in ingresso tramite gli infissi è notevolmente ridotto.
L'ideale per controllare l'abbagliamento è l'utilizzo di un sensore di luce orizzontale a parete
Nota Progettuale: I sensori orizzontali posizionati nelle normali scatole di derivazione alla stessa altezza di pulsanti e interruttori non sono idonei alla regolazione della luce ambiente, quindi per queste ultime servono comunque i sensori verticali a soffitto.
ma dato che come anticipato possono essere già presenti anche sensori per la regolazioni delle luci artificiali con qualche accorgimento è possibile sfruttare anche questi.
Modulo FSXK Tapparelle (e controllo Carichi)
Per fare questa regolazione HomePLC supporta il modulo FSXK che è specifico per il controllo con posizione
senza Feedback e permette di controllare fino a 50 Gruppi di tapparelle.
Nota: Un gruppo può essere poi formato da una singola tapparella o più tapparelle
un gruppo può essere visto come un singolo locale, un singolo piano, una singola facciata o l'intero immobile.