Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Forum che tratta tutti gli argomenti di regolazione e Comfort Ottico.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Il Modulo per la regolazione tapparelle permette di regolare la posizione di apertura/chiusura e l'inclinazione.

Questo dispositivo è necessario quando si realizzano impianti in Classe Energetica A e consigliato già partendo dalla classe B
infatti in questi casi nei locali esposti all'irraggiamento diretto è necessario svolgere una serie di regolazioni complesse e interdipendenti tra loro:
  • Regolazione climatica dei vari locali (e qui come risultato siamo già molto avanti grazie alla Biotermoregolazione)
  • Regolazione dell'illuminazione artificiale in base all'apporto della luce naturale
  • Regolazione tapparelle e oscuranti in base all'irraggiamento diretto della facciata e come funzione antiabbagliamento
Tra le funzioni EN15232 questa è una delle più complesse dato che si basa appunto su più regolazioni interdipendenti tra loro.

La funzione EN15232 che sfrutta di base questi principi è la F54A
in realtà se ci pensate bene la regolazione come dettata dalla norma con HomePLC è superata infatti regolare il clima prendendo come riferimento i lux rilevati in ambiente non è corretto ma penso che questo sia stato il limite tecnologico attuale nel momento in cui questa veniva scritta (anno 2007).

[Regolazione del Clima]
In pratica il clima con un Biotermoregolatore si adatta automaticamente al flusso termico proveniente dalle vetrate e da altre fonti.

[Regolazione Illuminazione]
allo stesso modo la regolazione delle luci si adatta automaticamente al flusso di luce naturale che filtra tramite le vetrate e la posizione attuale degli oscuranti.

[Regolazione Irraggiamento e apporto luce naturale tramite oscuranti]
Mentre le prime due pur tenendo come riferimento il risultato di questa sono di fatto "autonome"
la regolazione degli oscuranti va considerata nel periodo estivo come quella principale e le altre "regolazioni in cascata"

Le due funzioni svolte da questa regolazione in Estate sono:
a) Limitare il flusso termico in ingresso dai vetri quando questi sono esposti direttamente all'irraggiamento solare
b) Limitare il flusso di luce troppo intenso che può provocare abbagliamento delle persone presenti nel locale.

Le due funzioni svolte da questa regolazione in Inverno e nelle mezze stagioni sono:
a) Favorire il flusso termico in ingresso dai vetri.
b) In alcuni periodi (Mezze stagioni) limitare il flusso di luce troppo intenso che può provocare abbagliamento delle persone presenti nel locale.

Tra le due funzioni la priorità è quella di evitare l'abbagliamento delle persone, tenendo presente che oggi grazie alle particolari tecnologie costruttive il flusso termico in ingresso tramite gli infissi è notevolmente ridotto.

L'ideale per controllare l'abbagliamento è l'utilizzo di un sensore di luce orizzontale a parete

Nota Progettuale: I sensori orizzontali posizionati nelle normali scatole di derivazione alla stessa altezza di pulsanti e interruttori non sono idonei alla regolazione della luce ambiente, quindi per queste ultime servono comunque i sensori verticali a soffitto.

ma dato che come anticipato possono essere già presenti anche sensori per la regolazioni delle luci artificiali con qualche accorgimento è possibile sfruttare anche questi.

Modulo FSXK Tapparelle (e controllo Carichi)
Per fare questa regolazione HomePLC supporta il modulo FSXK che è specifico per il controllo con posizione
senza Feedback e permette di controllare fino a 50 Gruppi di tapparelle.

Nota: Un gruppo può essere poi formato da una singola tapparella o più tapparelle
un gruppo può essere visto come un singolo locale, un singolo piano, una singola facciata o l'intero immobile.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Per rilevare l'irraggiamento sulla singola parete si utilizza oggi un Solarimetro

Questo permette di valutare sia l'irraggiamento che e l'intensità della luce in ogni istante della giornata,
questo permette di regolare l'oscurante in vari momenti del giorno:
  • Rileva le prime luci dell'alba permettendo una funzione di tipo crepuscolare analogico (e per esempio una prima movimentazione delle tapparelle)
  • Rileva una buona intensità luminosa ma con irraggiamento limitato (esp: Inverno o facciata non esposta)
  • Rileva una elevata intensità luminosa e irraggiamento elevato (esp: facciata esposta nel periodo estivo o nelle mezze stagioni)
  • Rileva l'intensità luminosa al calare del sole permettendo nuovamente di svolgere la funzione di crepuscolare analogico
Funzione di start - Tapparella chiusa con Posizione inclinazione 50%
Per fare un esempio di controllo reale si potrebbe utilizzare il sensore di regolazione luci ambiente come attivazione di una modalità anti-abbagliamento ad esempio quando i lux misurati in ambiente superano di 200 Lux il setpoint anche con l'uscita di regolazione a zero.

Funzione di stop - Posizione inclinazione Orizzontale o apertura tapparella
Quando il solarimetro indica una netta diminuzione della luce esterna per un tempo x allora si apre nuovamente la tapparella per compensare la mancanza di apporto luminoso che nel frattempo aveva avviato la regolazione interna con conseguente consumo di energia elettrica.

Questo è solo un esempio di base ogni cliente avrà le sue richieste in merito ma concettualmente è quanto va realizzato
per sfruttare al meglio i sensori ora disponibili ottenendo cosi il miglior risparmio energetico possibile ad oggi.

Queste regolazioni per garantire l'efficienza energetica sono prettamente automatiche,
la funzione manuale se pur prevista rimane una funzione di comfort abitativo e non può essere annoverata tra quelle dedicate all'efficienza energetica.

Un video con un semplici esempi di regolazione della Tapparella durante l'arco della giornata estiva.

YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Nei primi 8 registri viene tramesso il valore di corrente del singolo canale 1-8
il registro 9 è dedicato alla seconda funzione del modulo (Stacca Carichi) e verrà utilizzato in seguito.

Registri successivi dalla posizione 9 + n.3 registri per ogni tapparella
  • Posizione attuale della tapparella 0-100% (Byte Basso)
    Posizione Calettatura 0-100%
    Flag Stato Automatico
    Flag Tapparella a Fine corsa Aperta
    Flag Tapparella a Fine corsa Chiusa
    Flag Tapparella in manovra (solo per up/dw)
    Flag Blocco per Max tempo di manovra
    Flag Blocco per Max corrente
    Range temporale della manovra (in secondi)
Il nuovo codice per modulo Slave 8In + 8 Out (4 Tapparelle) è FSXJ8
il codice del modello Slave 4 In + 4 Out (2 Tapparelle)
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Ecco il nuovo modulo che verrà presentato ufficialmente al corso HomePLC di base del 21-22 (già full e con vari studi di progettazione)
il modulo in foto è quello per 4 tapparelle o 8 canali di misura e attuazione elettrica + 8 ingressi tutti i canali sono distinti
esiste anche il modulo 4 Ingressi + 4 uscite con misura distinta della corrente canale x canale.

Questo modulo oltre al controllo Professionale per tapparelle e oscuranti in genere richiesto dalla norma per la classificazione degli impianti offre la possibilità di svolgere un controllo carichi autonomo (in sviluppo) o programmabile (disponibile da subito)
e altre interessanti novità legate al controllo puntuale degli impianti.
Le funzioni tapparelle e gestione carichi sono utilizzabili in contemporanea (esp: controllo di 2 tapparelle e 4 carichi)
Low_FSXK8T b.jpg
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Nel caso di controllo carichi autonomo la funzione viene svolta direttamente dal modulo da 2 a 8 linee di controllo
cosi si evita di dover scrivere programma nel Ladder/FB o altri linguaggi, ma principalmente è una funzione ben definita che una volta collaudata come al solito diventa standard e permette di ridurre a pochi minuti il tempo d'implementazione.

Nel caso si voglia programmare direttamente nel Ladder/FB le funzioni di controllo oltre al maggior consumo di memoria e tempo d'implementazione si deve comprendere esattamente con quale logica si vuole operare dato che una gestione carichi e priorità decente non è una logica scontata.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Ma in sviluppo se vogliamo darci dei tempi è prossimamente o ancora a lungo?
L'uscita attuale è come modulo di I/O 8+8 e 4+4 (slave) con funzioni di controllo Tapparelle e lettura del carico sui singoli canali,
successivamente si sviluppa la funzione e il modulo si potrà aggiornare, i tempi non li conosco dato che non ho ancora scritto la specifica quindi variano in base alle logiche da sviluppare.
ma come esempio di logica per questo tipo di gestione dei carichi si metteranno a disposizione prendendo il modulo o si vede solo in futuro nel Forum dedicato a TBM PRO?
Le funzioni base sull'impianto le gestisce in modo autonomo, poi da ladder e da protocollo si potranno leggere e scrivere alcuni valori, ma il 100% dello sviluppo è chiaramente per XComm perché gli altri protocolli non possono lavorare sullo stesso principio e quindi le funzioni più evolute non si possono gestire se non con XComm e quindi da ABS o programmi come Home Control ecc..
Nel prossimo corso si entra anche in questa materia o solo superficiale? ;)
Sul corso EN15232 (non su quello base) si tratta anche la programmazione col modulo ma per la parte autonoma basta parlare con l'assistenza in quanto di programma sul Ladder/FB ci sarà poco o nulla.
YahooSeeker [Bot]
Messaggi: 80
Iscritto il: gio 14 gen 2021, 18:56

Re: Regolazione Oscuranti con modulo FSXK

Messaggio da YahooSeeker [Bot] »

Sul File Manager trovate la versione aggiornata 1.89 per HomePLC e vari Master
questa corregge un Bug riscontrato stamani sulla versione 1.88 che operava in simulato ma non propagava i comandi di gruppo sulle varie zone Master.

Chi ha già scaricato la versione 1.88 se successivamente deve utilizzare i master deve necessariamente aggiornare alla 1.89.